I praktiken är de allra flesta eluttag i vanliga bostäder säkrade med 10A vilket utesluter den modellen som drar 3kW.
Även modellen som drar 2,1kW kan vara problematisk som
@Toneloc säger. Även om 2,1 kW ryms inom de 2,3kW som en 10A säkring klarar så kan startströmmen vara flera gånger högre och löser gärna ut en 10A säkring. I det fallet är moderna automatsäkringar mindre tåliga mot tillfälliga startströmmar än gammaldags porslinsäkringar där man kan byta till en trög modell.
Det är ju också oftast så i bostäder att en 10A säkring är delad till flera olika uttag och andra förbrukare så om det ligger något annat på samma säkring så blir chansen ännu mindre att det funkar att ansluta högtryckstvätten.
Vill du vara säker på att kunna köra den större modellen så be en elektriker installera ett särskilt uttag på lämplig plats som säkras av med 16A säkring. Det kräver 2,5mm2 kablar vilket inte är så vanligt i vanliga bostäder.