Fråga: Växla mellan fjärrvärme och luft-/luftvärmepump

Diskussion i 'Smartprylar och det smarta hemmet' startad av ducken, 14 okt 2024.

  1. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Tack så mycket för alla bra svar ni givit mig :cry:
     
  2. sys-case

    sys-case Kid Droid Medlem

    Blev medlem:
    27 dec 2009
    Inlägg:
    78
    Mottagna gillanden:
    32

    MINA ENHETER

    spännande, återkoppla gärna hur det går. Om du byter termostat så blir såklart möjligheterna än större då du kan behålla jämn temperatur men ändå inte behöva kör LL när ni tex ska se på tv eller liknande. Rekommenderar dock fortfarande att ställa upp uträkningen för break even baserat på elpris, nätkostnad, utomhustemperaturen/cop för att ge dig själv en bild över vad som blir en rimlig investering och besparing.

    Lycka till!
     
  3. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Absolut, det ska jag göra.

    Vet dock inte hur jag ska göra den uträkningen men får se vad jag kan läsa mig till. Borde ju nästan finnas en tabell för detta att bara lägga in siffrorna i kan jag tycka.
     
  4. maRRtin

    maRRtin Adult Droid Medlem

    Blev medlem:
    4 nov 2011
    Inlägg:
    848
    Mottagna gillanden:
    702

    MINA ENHETER

    Du fick ett bra svar redan i andra inlägget som jag citerar nedan.
    Det enda du behöver styra är att LV-pumpen går när elen är billig, resten sköter ju sig självt med termostaterna.
    Om du nu vill hålla en konstant temperatur d.v.s.
    Vill du inte ha konstant temp så behöver du smarta termostater som kan ändra temperatur.

    Men jag tycker det verkar dumt att lägga pengar på att försämra komforten.
     
    ducken gillar detta.
  5. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Kört värmepumpen nu över dagen och pumpen ger en mycket mer behaglig och jämnare värme än fjärrvärmen.

    Märker ju även att elementen är kalla när pumpen värmt upp så termostaterna funkar ju som de ska.

    Borde ju betyda att det just nu drar mindre kostnad för fjärrvärmen.
     
    sys-case gillar detta.
  6. wmb

    wmb Android Veteran Hedersmedlem

    Blev medlem:
    19 okt 2009
    Inlägg:
    7 761
    Mottagna gillanden:
    2 623
    Operatör:
    Halebop

    MINA ENHETER

    Operatör:
    Halebop
    Absolut. Frågan är vart bryt gränsen går mellan önskad komfort, vinster med komfort och elpriser kontra fjärrvärme
     
  7. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Precis, nåt bra tips på hur jag kan få fram det:)
     
  8. wmb

    wmb Android Veteran Hedersmedlem

    Blev medlem:
    19 okt 2009
    Inlägg:
    7 761
    Mottagna gillanden:
    2 623
    Operatör:
    Halebop

    MINA ENHETER

    Operatör:
    Halebop
    Inte direkt. Du har väl ingen effekt mätning på din LL eller någon aning om hur många kWh fjärrvärmen drar, i realtid alltså?
     
  9. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Nej inte som det är nu.

    Har en Tibber Pulse som mäter elförbrukning i realtid så LL är ju rätt enkelt att se genom att bara stänga av och sätta på.
    Har tänkt att installera en effektmätare på den direkt i centralen om det är det smidigaste.

    Ang fjärrvärme vet jag inte hur man kan få reda på det men det vore ju ytterst intressant.

    Edit: Verkar finnas något som heter Ngenic track som man kan installera till din Ngenic Tune som jag redan har. Kan vara något kanske.
     
  10. wmb

    wmb Android Veteran Hedersmedlem

    Blev medlem:
    19 okt 2009
    Inlägg:
    7 761
    Mottagna gillanden:
    2 623
    Operatör:
    Halebop

    MINA ENHETER

    Operatör:
    Halebop
    Har du temp in, temp ut och flöde så går det att räkna fram avgiven effekt. Men jag tror det börjar bli lite överkurs här

    Ngenic Tune verkar vara motsvarigheten till din Sky

    (psst, har en Sensibo Air till salu) ;)
     
  11. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Ja det låter som lite överkurs för migo_O

    Ja det ska väl vara same same but different. Vattenburet och luftburet.

    Skillnad mellan air och sky?
     
  12. sys-case

    sys-case Kid Droid Medlem

    Blev medlem:
    27 dec 2009
    Inlägg:
    78
    Mottagna gillanden:
    32

    MINA ENHETER

    Jag gjorde ett försök till uträkning. Säkert någon som kan hjälpa till bättre i Homey grupper på facebook eller liknande kring respektive steg där.


    Bestäm värde för cop:

    Utomhustemperatur över 15' cop =5, temp under 15= cop 4, temp under 10 cop 3 osv enligt specifikation på LL. Fler steg ger bättre precision, är LL gammal, låg effekt eller liknande är det bara att sänka värdet för Cop.


    Kostnad för fjärrvärme=A

    Kostnad nuvarande timme tibber=B

    Kostnad för elnät=C(kan variera över dygnet med tanke på att ev effekttariff)

    Cop värde enligt ovan:D

    LL kostnad per kWh=E


    Uträkning för E: (B+C)/D=E


    Slutgiltigen: När ”A” är mindre än ”E” stäng av LL

    För egenintresse kan det säker vara av intresse att logga möjlig besparing dvs (A-E) men det förutsätter ju då att du för varje kWh får samma effekt på fjärrvärme och LL.

    Vill du spara än mer så gissar jag att du har viss värmetetröghet i huset dvs du klarar dig några timmar utan värme alls och kan då välja att stänga av all värme de absolut dyraste timmarna. Solinstrålning och dess värmeeffekt är ytterligare en parameter som kan läggas till.


    Kan säkert göras smartare men det borde väl iaf ge dig ett ingångsvärde att börja med.
     
    ducken gillar detta.
  13. wmb

    wmb Android Veteran Hedersmedlem

    Blev medlem:
    19 okt 2009
    Inlägg:
    7 761
    Mottagna gillanden:
    2 623
    Operatör:
    Halebop

    MINA ENHETER

    Operatör:
    Halebop
    Bra fråga. Främst har både styrenhet och de extra rumssensorerna temp/fukt/rörelsesensor

    Upplevde det smart att mäta temp längre från pumpen.

    Sensibo Air – Smart termostat för luftvärmepump ⚡️ Tibber Store
     
  14. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Grymt!

    Har tyvärr inte FB och på Homey forum är frågan ställd sedan nån dryg vecka tillbaka utan svar så tur för mig att det finns kompetens här:)

    Cop-värde enligt ovan ska då vara D förmodar jag?

    Detta måste jag sätta mig ner och skriva upp alla nuffror känner jag :)

    Har tidigare försökt, via Panasonic som min LL är, att få fram fler temperatursteg för cop men inte lyckats så får nöja mig med de stegen som finns.

    Om jag skulle dra ner mina element uppe till noll/stänga av när elpriset är för högt och fjärrvärme då egentligen skulle gå på, får det några konsekvenser? De ska ju fortfarande ge 19 grader nere.
     
  15. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Jag testar nog med min sky ett tag då jag har flera aqara temp/fukt sensorer redan i många rum.

    Min sky sitter just nu typ en meter under min LL vilket inte är optimalt.
     
  16. sys-case

    sys-case Kid Droid Medlem

    Blev medlem:
    27 dec 2009
    Inlägg:
    78
    Mottagna gillanden:
    32

    MINA ENHETER

    Vilken modellbetäckning är det på pumpen?
     
  17. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Den heter Panasonic CS-NZ25VKE
     
  18. sys-case

    sys-case Kid Droid Medlem

    Blev medlem:
    27 dec 2009
    Inlägg:
    78
    Mottagna gillanden:
    32

    MINA ENHETER

    ducken gillar detta.
  19. ducken

    ducken Professional Droid Medlem

    Blev medlem:
    10 jun 2010
    Inlägg:
    2 443
    Mottagna gillanden:
    163

    MINA ENHETER

    Ja den har jag oxå fått fram. Den börjar dock räkna från minus 7 grader. Vore fint om man kunde få fram på varmare temperaturer oxå.

    Om cop värde vid - 7 är bättre än fjärrvärmen så spelar det dock kanske inte så stor roll då i så fall brytpunkten går vid ännu lite kallare än - 7.
     
  20. sys-case

    sys-case Kid Droid Medlem

    Blev medlem:
    27 dec 2009
    Inlägg:
    78
    Mottagna gillanden:
    32

    MINA ENHETER

    Det beror på elpriset. Är det 4kr +ca 1kr elnät så behöver du ju kunna få ut cop 5 för att det skall vara lönsamt att köra LL. Dessa värden lär också gälla vid en helt ny installation och försämras över tid.